EPLAN Electric P8 : Sprachdarstellung
nairolf am 30.04.2007 um 13:12 Uhr (0)
Hallo Volker !Du kannst über Dienstprogramme - Wörterbuch bearbeiteneinen Export anstossen.Einfach das gewünschte Format im Dateityp auswählen.Anschliessend kann noch selektiert werden, welche Sprachenausgegeben werden sollen.Beispielhafter Export läßt sich gut in Excel einlesen.Bei grossen Wörterbüchern evtl. ein Problem mit der Excel-Zeilenbegrenzung Gruss,nairolf------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Export Zuordnungsliste
nairolf am 15.04.2008 um 21:25 Uhr (0)
Hallo ! Zitat:MUSS ich zwingend bei kanal was eingeben?Vorsichtiges NEIN. Ist kartenabhängig und hängt zusätzlich davon ab,ob Du evtl. mal einen SPS-Adressiervorgang einsetzen willst,der kanalbezogen arbeiten sollte. Zitat:MUSS ich die eingänge zwingend ner cpu zuweisen?Wenn nur 1 CPU im Projekt ist bzw. alle Signale in einer Zuordnungsliste auftauchen sollen: NEINWenn mehrere CPUs vorhanden sind, und jede evtl. nur die Signaledie ihr zugehörig sind, in einer separaten ZuLi auftauchen müssen: JA Zitat:MUSS ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : PDF Export mit Links im Makro und ohne
nairolf am 04.04.2019 um 11:34 Uhr (1)
Leider steht in Deinem Profil nicht, welche Version Du nutzt, aber vorausgesetzt, sie ist neu genug:https://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/availableactions_o_changelayer.htm%3FTocPath%3DEPLAN-%25C3%259Cbersichten%7CEPLAN-Aktionen%7C%25C3%259Cbersicht%7C_____3LGnairolf------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,und nun soll ich stillsitzen und die Kl ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Seitenstruktur Spezial
nairolf am 25.09.2013 um 05:32 Uhr (1)
Hallo !Michael hat das schon richtig erkannt:Es kann nur ETWEDER die Dok-Art OFERdas benutzerdefinierte Kennzeichen vorne stehen. Zwar kann man die Anzeige (!) im Navi noch einstellen,aber die physikalische Reihenfolge der Seiten ändertdas nicht -- beim Ausdruck / PDF-Export / Blätternliegt eine andere Reihenfolge vor als der Baumvermuten lassen würde. Kann man zwar wieder versuchen mit "Manueller Seitensortierung"hinzubiegen, richtig praktikabel beim täglichen Arbeitenist das aber nicht. LGnairolf-------- ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : STEP7 Zuordungsliste zu EPLAN P8
nairolf am 01.03.2007 um 18:46 Uhr (0)
Hallo !Soweit ich mich erinnern kann, aht auch der SIMATIC-ManagerProbleme beim Import-/Export mit enthaltenen " im Kommentartextder Symbole.Habe damals beschlossen, die entsprechenden Angeben durch zu machen, dann klappte das wunderbar.D.h. wenn sich die Programmierer an die Konvention halten,braucht nix im Quellcode der Austauschdatei ersetzte werden ;-)Gruss,nairolf------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln

TEST_SPS_Betriebsmittelanschluesse.xml.txt
EPLAN Electric P8 : Aderbeschriftung
nairolf am 19.03.2007 um 17:19 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von Christof G:Was noch nicht klappt, der Parameter "Alle Anschlussbezeichnungen" gibt scheints keine Klemmen- bzw. Stecker-Anschlüsse aus. Somit auch keine SPS-Stecker-Anschlüsse.Tja, das geht nicht mit dem gleichen Schema, da das SPS-Betriebsmittel aus dem SPS-Kasten besteht und die SPS-Anschlüsseweitere Elemente davon sind.Anbei ein Schema zum Export der SPS-Anschlüsse gemäß den Vorgaben.Dazu lediglich die leeren Anschlussbezeichnungen aus dem Excelergebnis entfernen und fertig. ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : EXCEL file export error
nairolf am 14.07.2007 um 08:29 Uhr (0)
Hi !What means the Excel-MessageBox in English ?(Im not able to read chinese )And:Which EPLAN version do You use ?NG,nairolf------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 14. Jul. 2007 editiert.]

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln

FD.SPS_Bearbeitung.xml.zip
EPLAN Electric P8 : Seitenname in den Funktionstext übernehmen
nairolf am 18.01.2008 um 07:18 Uhr (1)
Guten Morgen !Also, wenn das, was erreicht werden soll, dem entspricht, was Bernd im Vorgängerpost zusammengefasst hat, würde ich folgendes machen:In den Projekteigenschaften im Format für Blockeigenschaften: SPS-Anschlüsse [100] folgenden String eintragen:[411011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0]Damit wird an allen SPS-Anschlüssen die Seitenbeschreibung auf denen sie platziert sind in die BE100 geschrieben.Wenn Du nun dem SPS-Programmierer eine Symboldatei exportieren möchtest, an denen im Kommentar (=EPLA ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Beschriftung Artikel
nairolf am 23.01.2008 um 13:51 Uhr (0)
Zitat:An der SPS Klemme nutze ich den Symbolischen Namen, welcher dann in der Übersicht aktualisiert wird.Hi Dirk !Hat halt den Nachteil, wenn mal ein Datenaustausch mit einer SPS(z.B. Import-/Export von Zuordungslisten) die symbolische Adressenicht benutzt werden kann, da ja da HIGH oder LOW drinsteht.Aber wenn das irrelevant ist:Klar kann man so nutzen LG,nairolf------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Fehlende Auswertung
nairolf am 20.04.2008 um 02:11 Uhr (0)
Hallo Michael !Anbei mal eine komplette Überarbeitung der Inhalte inkl.beispielhafter Auswertung.Schau Dir einfach mal die Unterschiede an.Nur kurz (da war einiges im Argen :- Du hast keine Anschlussbezeichnungen gepflegt (in P8 ist Karten-BMK & Stecker-BMK & Anschlussbezeichnung identifizierend. Das ist gänzlich anders wie in E5. Die Adresse ist (im ersten Moment) Schall und Rauch - Du pflegst Informationen mehrfach (Klemmennummer im Zusatzfeld 1, in der Anschlussbeschreibung, im Kanal und teilweise i ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : PDF Export mit Wasserzeichen möglich?
nairolf am 13.05.2008 um 10:13 Uhr (0)
Hallo !Du könntest Dir in Deinem Normblatt einen Text platzieren,den Du nur beim Erzeugen des PDFs auf "Drucken" in der Ebenenverwaltung einstellst.Wenn Du selber das Projekt aus P8 heraus druckst, stelle dieEbene wieder auf "nicht drucken".Zum Sperren von Aktionen aus P8 gibt es das Modul "User Rights Management", darüber wäre Dein Wunsch lösbar.LG,nairolf------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum  [Diese Nachricht wurde von nairolf am 13. Mai. 2008 editiert.]

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : PDF Export mit Wasserzeichen möglich?
nairolf am 13.05.2008 um 10:33 Uhr (0)
Hi !Nun ja, wie sooft führen mit Sicherheit mehrere Wege ans Ziel...Den Wunsch: EPLAN melden (immer der erste Schritt).Was evtl. als Workaround dienen kann (ist aber mit Kosten verbunden):Man kann sich eine API-Erweiterung schreiben (oder schreiben lassen  )welche z.B. beim Erzeugen des PDFs automatisch die festgelegte Ebeneeinschaltet und anschließen wieder deaktiviert.Gehen tut vieles  @externe PDF-Tools:m.W. geht dabei die Hyperlinkfähigkeit des Schaltplans verloren, oder ?LG,nairolf@Bernd: zurück  - ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Beta 1.9.7.3622 zum Download - wer hat schon...?
nairolf am 30.10.2008 um 20:00 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von mbabilon:...(Nix genial neues...)Nun ja, was Genialität ist liegt sicher im Auge des Berachters Was mir sehr gut gefällt:Die neuen Möglichkeiten beim PDF Export (gerade für Instandhalter und Anlagenbetreiber gut).Projektvergleichsänderungen (hinzugefügt, geändert oder gelöscht)Projekteigenschaftsfilter in Auswertungsvorlagen(ein Basisprojekt, alle Formulare meiner möglichen Zielkunen da rein, und am Projekt z.B. einstellen für welchen Zielkunden das ist, und: richtige Auswertu ...